电路工程的验收标准:
1、开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10MM。
2、在设计布线时,要执行强电走上,弱电在下的原则,同时保持横平竖直,避免交叉,美观实用。
3、在电源线配线时,所用导线的横截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况下,空调挂机及插座2.5平方,照明1.5平方,进户线10.0平方,柜机4.0平方。
4、PVC管应用管卡固定,且PVC管接头均用配套的接头,再用PVC胶水粘牢,弯头的均用弹簧弯曲,暗盒、拉线盒与PVC管应用锣接固定。
5、暗线敷设必须配阻燃PVC管,插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
6、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。
7、当吊灯的自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后再将灯具固定在后置埋件上,不可安装在木楔、木砖上。
8、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
9、每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明、空调、插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
10、安装电源插座时,面向插座的左侧应该接零线,右侧的则接相线,中间的上方接保护地线,保护地线一般为为2.5平方的双色软线。